dasster 2011-12-13 19:41:03 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1326查看 4回答
基础主梁端部弯折
我在“工程设置”中看到基础主梁端部节点设置都是15d或者12d,但是我的基础主梁汇总计算后,看到计算式是“锚固+净长+锚固”,25,22,16的钢筋端部弯折长度基本都是710mm,这是怎么回事呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础主梁的锚固长度是按03G101-1执行,你所说的是中间梁
2011-12-14 09:47:57
-
“看到计算式是“锚固+净长+锚固” ” —— 说明基础梁端并不是孤端,而是与其它构件相交(其它基础梁、柱、承台等等),710是锚固长度而不是弯折长度。
2011-12-13 19:56:28
-
“锚固+净长+锚固”,是中间跨的基础梁,不是带端头的梁
2011-12-13 20:36:00
-
查看一下“工程设置”中的“计算设置”。可以选中需要弯折的钢筋,点击右键,在构件属性编辑器里修改钢筋的弯折长度。
2011-12-13 21:57:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看