• 外墙保温面积计算

    你好 请问一下 外墙保温计算按粘网面积(也就是展开面积)计算合理吗,像墙角保温相交部位其实只粘了一面,但要算两面,保温板量不是给大了吗?我觉得按结构尺寸算就行,这合理吗?您有没有什么好的计算方法啊? 谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 外墙外保温按实际展开面积计算,就是实际粘贴保温板的面积,并不是粘网面积。

    2011-12-14 11:52:13 

  • 按实际粘贴面积考虑

    2011-12-14 12:00:54 

  • 是按实际保温板的面积计算工程量。

    2011-12-14 12:42:38 

  • 像墙角保温相交部位其实只粘了一面,但要算两面,保温板量不是给大了吗 这里是有凸出的夜游凹进去的 折合起来其实是差不多的。因为这是一个拼接的地方。按照实际的粘贴面积也是那样的 没有多出量来。

    2011-12-14 14:37:53 

  • 按照实际粘贴的面积计算就行

    2011-12-14 14:31:13 