• 这样修改柱子配筋可以么?

    我们原来设计是28根25的钢筋柱子,现在修改成了4根16+4根22的,请问一下子修改这么多,可以不?我们柱子基础部分有5.5米,基础以上部分有将近9米,是单层厂房结构。请问这样修改到底可以不可以?~~

    问题补充:这是设计院修改的图纸,不是我们自己修改的。因为前后两次相差太大,施工没底 ,所以问问

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    要争求设计院意见,可根据同级别钢筋等截面积代换.

    2011-12-14 15:47:52 

  • 问设计,自己不能随便修改。

    2011-12-14 15:35:25 