• 重庆市99定额(全国统一建筑工程基础定额)

    重庆99定额 ID0007定额中(砖墙)的砖材质是标准砖240*115*53的,而我的砖墙却是200mm厚的,但是240*115*53的砖不能切成200的。 所以这个ID0007子目中的砖240*115*53要不要换成200*95*53的砖啊,还有乙方却说砖换了水泥砂浆也要换?但是99定额及相关配套文件没有说明要换啊! 我个人感觉砖材质可以换,水泥砂浆不能换!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、重庆99定额基价表中,砌筑工程章节的“说明”第二大项第2条论述的非常清楚: “各种砌筑墙体,不分内、外墙、框架间墙、清水墙、混水墙及墙体厚度(不含1/4和1/2砖)均按相应墙体项目计算。” 也就是除了60砖墙 和120砖墙,其余厚度的砖墙,均套用 砖墙 定额子目。 2、由于定额和 99定额综合解释 中,都没有提到要进行砖的耗用量换算,因此,其人材机含量都是不允许调整的。 3、因为实际使用砖的规格与定额规定不同,可以更改 砖的名称,便于后续在【人材机汇总】中调差。 也就是将 标准砖240*115*53 的名称 更改为实际使用的砖200*95*53 ,然后按照实际使用的砖的市场信息价格进行材料调差。 其余均不允许调整。 4、需要注意的是: 99定额已经将 砖墙 规定的很死,是不能更改其 人材机 含量的。 因此,您的问题中,提到要进行 砖 和 砂浆 的换算,甚至肯定的是,人工耗费也跟定额子目不一样。那么 砖墙 定额子目 就失去了其意义(人工、材料、机械都换算了)。 这不符合定额“总说明”中,关于 【定额子目都是综合考虑各种情况编制的,除规定允许调整外,均不许调整】的思想相违背。