• 弱电网络和电话的问题

    我这有两层办公楼,每层有11个房间。每层楼道里设置两个弱电箱,共4个。现在要设两个弱电系统,一个电话,一个网络。每个房间设置两个网络插座。电话插孔和网络插孔使用同一个面板。现在我要为所有房间配管配线。1)网络和电话穿一根管,支线我用多大的管啊?2)每一个支路网络和电话虽然同穿一根管,同一个面板,但是网线和电话线是不是应该单独配啊?3)那网线使用4对UTP线可以吗?电话线使用什么规格的啊?4)四个弱电箱之间的干线应该使用多大的什么规格的管和什么规格的线啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我来简单回答: 1.支线管当采用焊接钢管时,采用SC20; 当采用PVC塑料管时采用PVC25 2.网线和电话应当单独配,尤其是正规工程,你们那一个小楼就无所了, 节约 成本 3. 4对UTP线可以,电话线用RVS2X0.5(铜芯塑料乙稀绝缘绞型软线) 4.按正规的话,电话、网络箱要分开,合在一起箱内不好设置及安装,弱电箱之间的干线当用焊接钢管时 采用SC25~32; 当采用PVC塑料管时采用PVC32~40,四个弱电箱一层设一个网络箱,一个电话箱,楼上两个箱当分线箱,由一层网络箱,电话箱直接分配到一层二层(通过二层分线箱)房间,箱与箱之间只做管不用干线!

    2011-12-15 03:13:10 

  • 你可以查一下设计规范啊。

    2011-12-14 22:16:02 

  • 用什么线参照图纸,管内穿线按规范,网络和电话的弱电线可以穿在同一管内。

    2011-12-15 07:41:59 

  • 那网线使用4对UTP线可以吗?(可以)电话线使用什么规格的啊?(有网络线的地方,不用再穿电话线了,网络线可以接电话。)

    2011-12-15 09:14:21 

  • 楼层的弱电箱可以采用多媒体箱就行了。 1、网络于电话可以同一根管道采用PVC阻燃塑料管De20即可; 2、网络线和电话线可以不用单独分别敷设,因为网络线可以接电话的;但也可以分开分别敷设线,具体根据设计确定。 3、如果按照你所说的分别设置线路时,网络线采用4对UTP线可以;电话线采用2*(2*0.5)的电话线即可。 4、室外进线采用DN50钢管,一层到二层采用PVC阻燃塑料管De32即可。

    2011-12-15 09:24:00 