• 套价的问题

    地下室顶板做法1:车库部分的一般情况(外防水,非室内部分) ? 覆土或其他构造层(由景观设计而定) ? 40厚C20UEA补偿收缩混凝土防水层,配?4@150X150钢筋网片,设间距≤3000的分格缝(钢筋在缝内断开),缝宽10 mm,缝内嵌密封材料。(若结构找坡不够,则在此再找坡) ? 无纺布隔离保护层(250g/m2) ? 2mm厚双面自粘型贴必定防水卷材(水泥砂浆粘结);防水上返高度为超过种植土面250mm,并不小于结构面以上500mm ? 钢筋混凝土顶板,原浆收光,按排水方向找坡1%(抗渗等级≥P6)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是要问怎么套价吗? 1、 覆土就套回填的子目 2、40厚C20UEA补偿收缩混凝土防水层,套刚性层的子目 3、钢筋网片套钢筋的子目。 4、无纺布隔离保护层你看看定额,如果没有,就套市政定额的土工布子目,换算主材。 5、2mm厚双面自粘型贴必定防水卷材套屋面防水的子目,主材不同的换算主材。 6、钢筋混凝土顶板,原浆收光,按排水方向找坡1%(抗渗等级≥P6)属于结构部分,不套子目。