任保博 2014-04-30 14:10:31 | 天津市 云翻样 | 1650查看 5回答
双层双向板筋构成条件及与负筋、跨板受力筋的区别联系
请问板中提示未注明板筋为双层双向,但图中多数板画出负筋,请问未布置底筋及跨板受力筋的板能否按照双层双向钢筋配置? 想法1:次板厚度为100,有负筋,就没有必要配置面筋 想法2:次板跨度较大,配置双层双向钢筋及添加负筋以达到结构受力要求 请各位大侠说明一下看法,谢谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-04-30 17:34:37
-
你好,希望能帮到你,图纸中注明的钢筋就不需要布置双层双向受力筋了,没有的布置,如下图所示。
2014-04-30 15:17:21
-
你的理解完全正确。
2014-04-30 14:16:40
-
板中提示未注明板筋为双层双向,但图中多数板画出负筋,未布置底筋及跨板受力筋的板必须按照双层双向钢筋配置。
想法1:“此板厚度为100,有负筋,就没有必要配置面筋”的理解是片面的。设计考虑双层钢筋有设计的理由。
2:“此板跨度较大,配置双层双向钢筋及添加负筋以达到结构受力要求”,有这方面的原因,也有可能考虑到楼面荷载或温度应力的原因。
2014-04-30 14:19:46
-
请问板中提示未注明板筋为双层双向,但图中多数板画出负筋,请问未布置底筋及跨板受力筋的板能否按照双层双向钢筋配置?想法1:次板厚度为100,有负筋,就没有必要配置面筋想法2:次板跨度较大,配置双层双向钢筋及添加负筋以达到结构受力要求请各位大侠说明一下看法,谢谢
都能布置,各布置各的不影响
2014-04-30 14:13:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看