• 暗柱的插筋长度为什么不对?

    图上有74根柱,其中有11根柱不知道是什么原因计算出来的插筋长度只有1米多的高度,地下室底板标高是-4.35,顶板是-0.05,也把暗柱删除了重新画过,还是不正确,也把剪力墙的位置更改了,也不正确,求高手指点. 以下有2张是发生错误的柱的截图,1张是对的截图:

    板标高

    顶板

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 从你截图中看到是设置的设置插筋,这样就按规范计算暗柱插筋在基础顶面上留一个搭接头就可以了,所以插筋是很短的,你将设置插筋修改为纵筋锚固,这样就没有柱插筋,暗柱在基础面就是锚固到基础内的,柱钢筋直接至-0.05m处有露出长度。