  • 绝对不允许不加弯勾。 “监理规范或是施工规范中,还是别的强制性规范中,有明确要求吗?在哪规定的啊 ?”请看图集要求。

    分布筋

    2011-12-15 16:34:26 

  • 在施工中,一级钢作分布筋时是不可以不加弯钩的。

    2011-12-15 16:52:49 

  • 峰不仅是不需要弯钩的。

    2011-12-15 16:37:05 

  • 一级钢不可以不加弯钩

    2011-12-15 16:39:57 

  • 你好:板负筋下的分布筋,图纸没有特别要求代弯钩时,可以不设弯钩,现场一般的都是不设的。只有图纸说明里要求了才必须要有弯钩。 如有监理要求加弯钩,就办好手续后让他们签字就行了。 以双方签字的文件作为依据。其他地方没有明确规定。 监理代表的是甲方。

    2011-12-15 16:46:05 

  • 板中负筋的分布筋可以不加弯钩的。

    2011-12-15 17:18:54 

  • 在施工中,板中固定扣铁的分布筋为一级钢时也可以不加弯钩。 分布筋 可以不加弯钩 在施工规范中有说明;

    2011-12-15 16:34:24 

  • 一级钢为分布筋的负筋,不是受力筋不用加弯钩。

    2011-12-15 16:44:05 

  • 分布筋是属于非轴心受力钢筋,允许不做弯钩。