-
hua218 2011-12-16 10:02:04 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 5590查看 7回答
广联达柱子箍筋个数问题
1、广联达计算柱子箍筋和剪力墙水平筋算法3m层高100间距:(2950/100)+1=31根,起步间距为50是没错,但是自己在CAD上排布了一下应该是30个,我认为公式应该是(3000-50*2)/100+1才对,现实就应该是30根,怎么排都不可能排出31根来,见附图一。 2、柱子箍筋和梁的标高问题,只要梁标高有一点修改,柱子箍筋就会跟着梁顶标高计算,而上一层柱子箍筋不会扣减下层重复计算部分,其实这个问题是很严重的,一般人布置柱子时没有很特殊情况下都是默认软件的层顶标高和层底标高,如果有梁标高有一点高差柱子就会计算错误,除非每次遇到这样的情况就调整柱标高。见附图二。 希望广联达能解决这些问题
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,按一层单根柱子来算的话,是因为软件计算设置里面默认的是向上取整+1,所以就会+1.超出的那根箍筋相当于就是顶层的箍筋。如果是按整层楼来算的话,是分加密区和非加密区的,加密区的是+1,非加密区的是-1。最后也只是多1根箍筋。 关于第2个问题,经过测试,是调整柱子标高后算的是正确的,没有调整柱子标高的话是多算了的。关于这一点已经提交给了产品部,会在后期改进。 如果解决,请及时采纳满意答案,否之,请继续提问。
2011-12-21 10:41:57
-
恩 赶紧 的哦
2011-12-16 10:03:26
-
3米层高的柱,箍筋间距100,30个箍筋是对的,是不是你的软件有问题
2011-12-16 10:22:02
-
我是这样理解的:柱箍筋3m/0.1=30个 如果是梁箍筋的话那么:3/0.1+1=31个。 还有就是,我不认为1~2个箍筋会影响钢筋总量。。完全可以忽略不技的。
2011-12-16 11:00:14
-
软件默认的是向上取整+1,你觉得不合理可以修改软件的默认计算规则,这点是放开的。 广联达算量有些是算的多得,因为软件是只取大不取小。 。。。。3m层高100间距,向上取整+1和四舍五入+1结果是一样的,先自己算算再说吧 四舍五入+1和向上取整+1,在你这个层高和间距下正好相等。29.5四舍五入就是30和向上取整一样。我意思说你觉得不合理可以自己修改软件的设置,改为四舍五入,向下取整+1在你这个条件下算出的都是30根,这个规则是放开的。 不过在对量时你要能说服对方才可以。软件在算箍筋方面是算多了,因为他考虑的是取大不取小,这是广联达软件的默认做法。
2011-12-16 12:14:16
-
楼上说的够详细,飘过。
2011-12-16 14:19:36
-
3米的柱净高内的箍筋要除去梁高再见100mm+1+核心区的箍筋。
2011-12-16 15:40:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看