• GGJ2013,汇总计算后,为什么钢筋接头汇总表上的焊接接头只有基础层和首层有?

    本工程为砖混结构,层高如图1,计算设置的搭接设置如图2,钢筋接头混总表如图3,GGJ2013,汇总计算后,为什么钢筋接头汇总表上的焊接接头只有基础层和首层有?请大师帮解释分析,并告知这个结果是否正确?

    接头汇总表

    砖混结构

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、你检查一下是不是其它层钢筋规格小,是搭接啊;

    2、看看是不是没有汇总到其它层啊;

    3、就是你没有做完工程。

    2014-04-20 15:23:48 

  • 钢筋接头汇总表上的焊接接头只有基础层和首层有 应该是 在其它层 你设置的 是 其他接头方式;

    2014-04-20 10:49:18 

  • 答:你三---六层还没有画图吧。

    2014-04-20 11:21:03 