• 怎么套定额

    屋面1:上人平屋面(设保温层)(地面做法按35mm厚度考虑)(商业裙楼屋面做屋顶绿化) ? 40厚C20UEA补偿收缩混凝土防水层,双向配?4@150X150钢筋网片,设间距≤3000的分格缝(钢筋在缝内断开),缝宽10 mm,缝内嵌聚氨脂。(若找坡不够,则在此再找坡,使总坡度>2%) ? x厚挤塑聚苯乙烯板,容重为30KG/m3 (厚度由节能计算得出)(排气管详图集05ZJ201 25) ? 沿屋面周边(即女儿墙内侧和上屋面门槛外侧)设置一圈贯通的排水盲沟(详盲沟做法) ? 无纺布隔离 ? 2 mm厚双面自粘型贴必定卷材防水层 (素水泥浆粘结)防水上返高度为超过建筑地面完成面面层250mm。 ? 钢筋混凝土屋面结构板,原浆收光,结构找坡2%(向侧排地漏找坡并压光,水落口底应低于结构面10cm,离侧排地漏500范围内,找坡坡度≥6%,余同) 特别提示: 所有平屋面构造做法中,如屋面(露台)中部有反梁,则主体施工时应预埋ф50@1500的穿梁套管,管内底与屋面结构板平齐;除种植屋面外,其它屋面防水上翻高度为比完成面高250mm。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、40厚C20UEA补偿收缩混凝土防水层,双向配?4@150X150钢筋网片,设间距≤3000的分格缝(钢筋在缝内断开),缝宽10 mm,缝内嵌聚氨脂。(若找坡不够,则在此再找坡,使总坡度>2%) 答:套土建定额,混凝土章的构筑物混凝土子目,钢筋套钢筋的子目,缝套分仓缝的子目。 2、x厚挤塑聚苯乙烯板,容重为30KG/m3 (厚度由节能计算得出)(排气管详图集05ZJ201 25) ? 沿屋面周边(即女儿墙内侧和上屋面门槛外侧)设置一圈贯通的排水盲沟(详盲沟做法) ? 无纺布隔离 答:挤塑聚苯乙烯板套楼地面保温的子目,排水盲沟套排水沟的子目,也可以拆开为构件分别套子目。 3、 2 mm厚双面自粘型贴必定卷材防水层 (素水泥浆粘结)防水上返高度为超过建筑地面完成面面层250mm。 答:套 卷材防水的子目 4、 钢筋混凝土屋面结构板,原浆收光,结构找坡2%(向侧排地漏找坡并压光,水落口底应低于结构面10cm,离侧排地漏500范围内,找坡坡度≥6%,余同) 答:属于结构,不套子目。

    2011-12-20 12:25:12 

  • 按设计分别计算工程量,然后套用相应的定额子目

    2011-12-16 22:36:29 