• 关于剪力墙附加箍筋和拉筋问题

    想请问一下 在剪力墙详图上面 有附加箍筋, 附加箍筋的位置和箍筋的位置是重合的 请问在软件上是否应该布置呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种是约束边缘构件的附加箍筋,在 其他钢筋 中输入。 不但重叠而且还要箍住暗柱两根钢筋。

    2011-12-16 16:50:42 

  • 在剪力墙详图上面 有附加箍筋, 附加箍筋的位置和箍筋的位置是重合的 请问在软件上是否应该布置呢? 附加箍筋和其他箍筋都需要在软件里面布置的,不然钢筋量就少了

    2011-12-16 16:51:24 

  • 坑定要不值得 应该是要箍住暗柱或端柱的把

    2011-12-16 17:42:42 

  • 应该布置的,要不然钢筋量少,在其他构件里面输入就可以了

    2011-12-16 16:53:38 

  • 附加箍筋的位置是和箍筋隔一布一的,不会是重合。附加箍筋用其他钢筋定义。

    2011-12-17 08:11:03 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!