• 地下室外墙防水一般做到什么高度?是室外地坪还是地坪上翻500高?另外地下室外墙防水中的聚苯板套子目?

    1.地下室外墙防水一般做到什么高度?是室外地坪还是地坪上翻500高?是不是施工现场实际做的时候都做到室外地坪?但是05YJ图集关于地下工程防水说明的说法是做到室外地坪500高,想请问大家做预算时都给算到哪里? 2.另外地下室外墙防水中的聚苯板套子目?是套7-133聚苯乙烯泡沫板保护层附墙铺贴还是8-198 墙面贴聚苯乙烯泡沫板保护层 ?

    问题补充:补充下,河南定额,如果地下室外墙防水需要上翻的话,请问是聚苯板保护层、防水卷材机找平层都要上翻吗?做法比如05YJ1-地防4

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、做施工预算应该按规范走,做到室外地坪500高,结算时按实际来。 2、套8-198 墙面贴聚苯乙烯泡沫板保护层子目。 防水卷材机找平层要上翻,聚苯板保温层不必。

    2011-12-16 18:55:03 