sanzo 2011-12-17 08:08:58 | 北京市 其他专业 | 757查看 4回答
180米的消防井及井管(钢管)安装套哪个定额
180米的消防井及井管(钢管)安装套哪个定额
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳180米的消防井及井管(钢管)安装套哪个定额 回答:你是打井吗?套打桩成孔子目,管道套给排水子目,水泵套电气设备相关子目。再加上补充就能解决此类问题。
2011-12-17 09:21:34
-
如果是砌筑的井,套建筑定额的砌体和脚手架子目; 钢管套安装定额消防管道子目.
2011-12-17 08:19:43
-
套安装里面的钢管子目。
2011-12-17 08:22:26
-
看一下计算规则和章节说明,管井要*1.3的系数,还支架制作安装项目,按正常取费走(不含土建砌筑)
2011-12-17 08:43:46