ww****@qq.com 2011-12-17 21:14:36 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1136查看 2回答
暗梁纵筋在端部暗柱处的锚固长度
端部暗柱的宽度为600,暗梁纵筋的锚固长度应为34d(680)。为什么软件在计算时没有弯锚,而直接是34d?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个可能是软件的设置问题,暗梁钢筋应该优先满足锚固长度,如果不够应该弯锚,可以自己修改设置。
2011-12-18 09:33:57
-
你可以查看11G101-1第74、75页。暗梁或连梁的锚固长度大于600就可以直锚。如果设计图纸要求不一样可以编辑一下。 回复:软件是按图集编制的,如果这个暗柱在墙头,就手动编制一下,可以按12D或15D编辑一下。
2011-12-17 21:41:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看