• 暗梁纵筋在端部暗柱处的锚固长度

    端部暗柱的宽度为600,暗梁纵筋的锚固长度应为34d(680)。为什么软件在计算时没有弯锚,而直接是34d?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个可能是软件的设置问题,暗梁钢筋应该优先满足锚固长度,如果不够应该弯锚,可以自己修改设置。

    2011-12-18 09:33:57 

  • 你可以查看11G101-1第74、75页。暗梁或连梁的锚固长度大于600就可以直锚。如果设计图纸要求不一样可以编辑一下。 回复:软件是按图集编制的,如果这个暗柱在墙头,就手动编制一下,可以按12D或15D编辑一下。