lafeyette 2011-12-18 17:30:16 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1124查看 4回答
连梁与框架梁布置问题
在墙柱图里两暗柱之间为连梁,但在梁配筋图上为框架梁,是不是图纸有问题?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是图纸的问题,一般有连梁的地方没有框架梁,反之,有框架梁的位置也没有连梁 如果你的连梁与框架梁不在同一标高,那有可能
2011-12-18 17:33:04
-
图纸没有问题,两暗柱之间可以用框架梁来配的
2011-12-18 17:50:35
-
根据你的描述这里应该是连梁,不是框架梁。
2011-12-18 17:49:41
-
连梁是剪力墙结构中,位于门窗洞口上方的,一般以暗柱为支座,类似于过梁。框架梁是框架结构中的主体,一般以框架柱为支座。
2011-12-18 18:32:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看