zhangxiqiang 2011-12-18 19:53:04 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 590查看 3回答
算出的柱在基础梁插筋和设置的不一样?
算柱在基础梁插筋时算出的结果和设置的柱在基础插筋描固区箍筋的数量2个不一样并不是双肢箍而是复合箍?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以直接在编辑钢筋里修改然后将构件锁定就可以了,或者在其他钢筋里编辑,这两种方法都可以
2011-12-18 19:57:43
-
好多节点是要我们在工程设置里计算设置修改的
2011-12-19 08:10:48
-
软件默认是矩形柱基础插筋中箍筋只计算外围箍筋,你看你那柱子是矩形的么。 如果只想计算外围箍筋,可以在汇总计算后手动修改下,然后锁定该柱子。
2011-12-18 22:32:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看