zh****@163.com 2011-12-18 22:58:27 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 382查看 5回答
钢筋软件2009中错层中的标高怎么标?
您好,打扰您了,我想问下有关钢筋2009中的错层问题,假如图纸是 地下室-----首层----二层-----三层----4、7层------5、8层------6、9层这样的, 问题:如果我在楼层名称里输入:“第四、七层”这样写在一起可以吗?还是分开建层呢? 如果能写在一起的话,那后面的底标高怎么写呢,写哪层的呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以输入4、7层,但是在计算钢筋时,由于竖向构件的锚固搭接不同,标准层的含义与图纸的标准层含义不同,钢筋软件的标准层含义是上下层的结构的完全相同。
2011-12-18 23:07:44
-
是的,钢筋计算最好分别楼层,逐个建层。
2011-12-19 06:58:54
-
我想还是1层层的设置比较好看,也好做,做4层时复制到7层,做5层时复制到8层.很快的
2011-12-19 09:12:29
-
严格说这不叫“错层”。错层是指用一栋楼某个单元和其他单元标高不同或层高不同。你所速情况是楼层的层高与另一楼层层高相同且不是连续楼层。这种情况设置楼层是要分开设,只能把连续的标准层可以设置成3~5的格式。第四、七层”这样写在一起不可以的,这样楼层底标高不对。
2011-12-19 09:58:40
-
建议你最好一层层的建立楼层,钢筋里面不建议用标准层。软件中构件的标高都是放开的,所以,先整体建立一个楼层,其它的构件调整标高好了。
2011-12-24 14:46:46