• 路灯接线问题。

    1、三相五线电缆5*VV-1*16敷设至全线路灯,接至灯具用ZR-3*2.5,想问一下从中间接至路灯接线箱是不是普遍采用绝缘穿刺线夹?如果是套用什么定额,工程量计算是不是算为3个。 2、三相供电引致最后三个路灯的布路是不是5*VV-1*16、4*VV-1*16和3*VV-1*16就行了。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、三相五线电缆5*VV-1*16敷设至全线路灯,接至灯具用ZR-3*2.5,想问一下从中间接至路灯接线箱是不是普遍采用绝缘穿刺线夹?如果是套用什么定额,工程量计算是不是算为3个。绝缘穿刺线夹施工较麻烦,一般路灯不需要,再说地埋线不好处理穿刺线夹 2、三相供电引致最后三个路灯的布路是不是5*VV-1*16、4*VV-1*16和3*VV-1*16就行了 这要看系统图,不过一般是并联,很少一个路灯一路线的敷设方法, 你结合图纸对看系统图的,看平面的各支路, 你对照一下图纸吧,我没图纸,我不能给你定论

    2011-12-19 08:05:55 

  • 室外路灯电源线是采用:VV-5*16mm2时,设计要求及标示的是铜芯聚氯乙烯塑料绝缘电缆5芯16mm2的电缆供电。 到每套路灯时接到灯具的ZR-BV-3*2.5mm2时就应该是阻燃性铜芯聚氯乙烯绝缘电线3根2.5mm2的导线;假如设计标注为ZR-VV-3*2.5mm2时,则是阻燃性铜芯聚氯乙烯绝缘3芯2.5mm2的电缆。 因此路灯主电缆敷设到每座路灯基座时会在基座或者路灯灯杆底部一定距离的接线盒位置时,电缆进行电缆头制作并通过接线盒继续往下返5*16mm2的电缆,依次类推。而到路灯灯具的3*2.5电线或者3*2.5电缆则是在接线盒里接线引导灯具灯头进行接线的,每座路灯相同依次类推。 5*VV-1*16mm2的表示是有误的。应该是VV-5*16mm2的标示才对。 三相五线供电的路灯末端的时候,是可以减小电缆截面的。具体应该根据设计图纸。

    2011-12-19 12:29:51 

  • 5*VV-1*16表示的是五根单芯护套线,在每个路灯下引出三根线,即一跟相线,一根零线,一根地线 定额中给出每根线0.5米的预留量 。最后三个路灯的保护管中的线数分别是五、四、三根16平方毫米的单芯护套线。并不是设计标错了。

    2011-12-19 21:49:34 

  • 1、三相五线电缆5*VV-1*16敷设至全线路灯,接至灯具用ZR-3*2.5,想问一下从中间接至路灯接线箱是不是普遍采用绝缘穿刺线夹?如果是套用什么定额,工程量计算是不是算为3个。一般采用电缆头就可以了。套相应的定额。 2、三相供电引致最后三个路灯的布路是不是5*VV-1*16、4*VV-1*16和3*VV-1*16就行了。这要看设计,如果这几个灯是一路,就是这样,一般设计也是几个路灯一路。

    2011-12-19 09:20:05 

  • 楼上的解释较为合理,学习学习了。

    2011-12-19 08:30:22 

  • 1、不用绝缘穿刺线夹,一般是带钢带的电缆,路灯工程中有一个路灯接线的定额,可以套那个定额。 2、你得看系统图,一般路灯电缆是三芯的,你的理解有误,L1、L2、L3应该是在电箱系统图里吧,它表示的是三相,WL1~3表示的是回路。路灯电缆一般只有一个规格,就是3*??。接线是并联的,就像安装插座一样的,从地下引上一根到一个灯再引下一根去别的灯。 你说的不太明确,如果三个灯就是三个回路一般不必要的。

    2011-12-19 08:52:19 

  • 楼上的说法很对,学习学习了。

    2011-12-21 15:09:13 