• 老师您好 阳台窗和室内公用的墙即C轴的墙属于外墙还是内墙呢?用做保温吗??

    老师您好 阳台窗和室内公用的墙即C轴的墙属于外墙还是内墙呢?用做保温吗??图纸说外墙加保温 门窗洞口热桥部分加保温 这属于外墙保温还是热桥部分呢?还有老师门窗洞口热桥部分是不是一边在室内一边在室外有温度差的呢?

    热桥

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    属于外墙,应该考虑做保温的 窗洞口热桥部分加保温应该是在门洞侧面做的保温,应该和外墙保温不冲突的,看看节点是不是窗洞口侧面的保温做法和外墙的做法不一样吧,分别计算即可

    2011-12-19 10:42:02 

  • 此墙属于外墙,要做保温层的。门窗侧壁也要做保温的,但是厚度不同。

    2011-12-19 10:55:15 