• 关于梁主筋入支座长度问题-支座为短肢剪力墙

    探讨一下:是梁主筋按墙通长布置,还是从墙边计算锚固长度;有无暗梁时做法如何区别。 各位同仁可以根据自己的理解来探讨,本人想学习学习,谢谢

    问题补充:比方:墙长1200mm,梁上下主筋问b20,砼强度C30,梁钢筋入墙长度是多少?我很弱智吧,哈哈;那位朋友给的是连梁的做法,我是想咨询KL的做法。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 探讨一下:是梁主筋按墙通长布置,还是从墙边计算锚固长度;有无暗梁时做法如何区别。 是从剪力墙边开始计算锚固长度 做法是一样的没有区别 这是框架剪力墙结构,已经跟剪力墙形成整体了,里面的框架梁就相当于连梁的作用

    2011-12-19 11:48:59 

  • 墙体门洞口中梁(除暗梁外)是连接整个构件成为整体结构受力的。墙体是梁的受力支座,所以梁必须在墙体两侧内锚固。 墙体暗梁是把墙体顶端约束加强受力,墙体竖向筋的锚固界点在受力的板底起始。

    暗梁

    计算锚固

    2011-12-19 12:27:55 

  • 探讨一下:是梁主筋按墙通长布置,还是从墙边计算锚固长度;有无暗梁时做法如何区别。 各位同仁可以根据自己的理解来探讨,本人想学习学习,谢谢 锚固从墙边计算.有无暗梁都一样.