• 板负筋问题

    1、图纸上,仅有底筋x、y向信息,并无支座负筋信息,设计说明上也未见。这表示板没有支座负筋吗? 2、板在哪种情况下可以不设支座负筋? 3、截图中,为设计说明中对板的说明,是什么意思呢? 4、另外图纸上未标注的钢筋,但在实际预算中要做的有哪些呢?如马凳筋,还有其他5、单构件中的“平法输入”与正常建立构件、定义属性,有什么区别呢?即在什么情况下用单构件中的“平法输入”? 向各位高手请教,谢谢了!!

    平法输入

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如果图纸上确实没有负筋的话那就是没有负筋,但是一般屋面无负筋处会设温度筋,你要看下你符不符合设温度筋。或者是不是双向面筋。 2、当有双向面筋时可不设负筋。 3、这条说明是说没有负筋的地方要设温度筋,与负筋的搭接300。 4、马凳筋,梁垫铁。。 5、当某些构件或大样,不能用绘图算出钢筋来时,就用单构件算,反之,正常建立构件,是可以直接画图算出量的。(正常建立构件是针对一般常有的构件,软件都有每种钢筋的填项,很多大样的钢筋,在构件里没有此大样的钢筋填项时,就用单构件去算)

    2011-12-20 09:45:46 

  • 1、图纸上,仅有底筋x、y向信息,并无支座负筋信息,设计说明上也未见。这表示板没有支座负筋吗?是的。 2、板在哪种情况下可以不设支座负筋?双层双向布筋时。 3、截图中,为设计说明中对板的说明,是什么意思呢?这是设置温度筋,是跨度大的板在支座负筋间设置的。 4、另外图纸上未标注的钢筋,但在实际预算中要做的有哪些呢?就是措施筋如马凳筋 。 5、单构件中的“平法输入”与正常建立构件、定义属性,有什么区别呢?即在什么情况下用单构件中的“平法输入”?是软件中没有这样的构件,又需要计算构件中的钢筋时用单构件钢筋输入,如楼梯。

    2011-12-19 14:12:21 

  • 1、当楼板有双向双层钢筋时,可以不设置负筋。 2、截图中的说明有误,应该为 当板厚大于150mm时板的跨中无筋区域增设A6@150双向钢筋。 3、只要有板的上部钢筋和负筋就必须设置马凳。 4、单构件中的“平法输入”与正常建立构件、定义属性,的计算结果没有区别,即在软件无法设置绘图输入时,才用单构件输入。

    2011-12-19 14:15:27 

  • 如果是双层双向就可以不布置负筋

    2011-12-19 14:30:01 

  • 按照你的个图看意思是设置温度筋跟负筋搭接为300, 可以在单构件里输入,也可以在绘图区里输入但不能同时绘制同一构件这样就重复计算了,马镫可以直接在板里定义,楼梯等的复杂构件可以直接到单构件里输入

    2011-12-19 14:42:08 

  • 1、有可能为双层双向筋,具体还要询问设计单位 2、在双层双向的时候,可以不在设置支座负筋 3、图中对加厚板的加筋说明 4、实际中也就是马凳筋了,在外面绑扎完成运到现场吊装的还有个吊装筋,不过很少很少 5、构件的属性只是简单的对构件一个钢筋布置的描述,平法是对没垮进行一次具体的描述

    2011-12-19 14:37:08 

  • 问题1,答案是肯定的 图纸没有明确 则不布置负筋 问题2,在双层双向不布置负筋

    2011-12-19 15:06:44 

  • 1、双层双向筋. 2、在双层双向的时候,可以不在设置支座负筋 3、图中对加厚板的加筋说明 4、实际中也就是马凳筋了,在外面绑扎完成运到现场吊装的还有个吊装筋,不过很少很少 5、构件的属性只是简单的对构件一个钢筋布置的描述,平法是对没垮进行一次具体的描述

    2011-12-19 17:09:55 

  • 如果板为双层双向不布置负筋。图纸上说的是板厚大于150时跨度大的板在支座负筋间设置温度筋。一般来说如果软件的构件列表里有的构件就用绘图输入,没有的构件或者比较复杂的构件就用单构件输入计算,比较方便

    2011-12-19 17:12:07 

  • 你说的情况是双层双向的板筋,不需要设温度筋。马凳筋在软件里也能输入钢筋信息。