• 框架柱预留圈梁插筋怎么设置

    框架柱预留圈梁插筋能在计算设置中进行设置吗?怎么设置? 我有一个工程,要求梁高大于等于700时,主次梁交叉处设置附加箍筋及吊筋,小于等于700只有箍筋,我想问的是能否在计算设置中进行设,怎么设,如果不能设置是不是只能在原位标注界面下进行单个吊筋的加入
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:框架柱上预留圈梁的插筋在定义圈梁时的设置里设置一下就可以了。 主次梁相交时不是统一的都有吊筋时只能在原位标注里输入。全部是统一的要求时可以用自动生成。 不是你说的那样,你是想把圈梁的主筋先预留,在定义圈梁时的属性里把受力筋选择为预埋的就行了。 柱子和圈梁是两码事,定义圈梁时在设置里选择预留插筋。