李增军 2011-12-19 16:51:19 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 440查看 3回答
软件有问题吗?
我画了个框架柱800*800(C30),框架梁(C30)200*500,钢筋为上通长钢筋2B16,下为4B16,我的意思是梁钢筋能直锚(不弯锚),我再钢筋2009中,选择的11G101图集,但是汇总后,我发现软件是31d(锚固长度)+梁净长+31D,但是我看了图集11G101-1第79页能够直锚的梁钢筋锚入长度是lae和0.5HC+5d的最大值,我又看了图集labe是31D,不是LAE,我弄糊涂了,我再说一遍,11G101-1中是LABE=31D,但不是LAE呀,那软件有问题没有?问题补充:我是三级抗震,6度 我说的意思是软件把LAE等同LABE了, 我搞了一下,3级抗震情况下,我发现labe=(1.04~1.05)*lab;1、2级抗震下,labe=(1.14~1.15)*lab,那就是可能软件做了近视处理 ,基本上lae=labe了,是这样吗? 因为LAE=抗震修正系数*锚固修正系数*LAB,正好1、2级抗震下为1.15,3级为1.05,一般情况下无扰,动和钢筋直径小于25,锚固修正系数等于1那正好和上面的系数近视, 我理解对不?请指教,但是钢筋直径大于25了,就不一样了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算钢筋时,计算设置的所有项是和定义构件时一致。
2011-12-19 20:44:21
-
1、看一下混凝土的强度设置。 2、检查一下抗震等级的设置级别。
2011-12-19 18:31:31
-
软件是没有问题的,Labe是乘过修正系数的,就31d来说是这样的:31d=29d(lab非抗震)*10.5(三级抗震修正系数),取整为31d。如果钢筋直径大于25,再乘以修正系数1.1,得34d。所以说软件计算的是没有问题,你的理解是十分正确的。
2011-12-20 09:33:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看