• 关于构造柱设置问题

    对于构造柱的设置,设计说明中描述:女儿墙、阳台栏板墙、大窗洞(窗宽>2100)和带形窗下的窗裙墙或大门洞口(门宽>2100)两侧、填充墙体尽端、长度大于5m的填充墙中每隔约3m及墙体转角处、悬墙端部设置钢筋砼构造柱。 我想问的是:假如800*800的框架柱2个直角边被空心砖墙包围,注意:不是衔接框架柱砌筑,而是贴着框架柱2个外侧直角边砌筑,此墙体转角处是否应设构造柱?急!求解!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不设置,在该处设置墙体拉结筋与框架柱连接,填充墙构造柱是起抗震作用,该处设置不合理。填充墙体尽端是指在末端没有约束构件的情况下设置。框架柱如果没有预留拉结筋可以出个洽商采用植筋。

    2011-12-20 00:50:59 

  • 不设置,在此墙体并没有转角,只是两个方向,没有相交,通过框架柱连接,是墙与框架柱的结构问题,有拉结筋就行。

    2011-12-20 06:29:03 

  • 这种情况不应该设置构件柱,采用植筋或者预留砌体拉结筋的方式。

    2011-12-20 07:45:43 

  • 不设置,但这个位置直接是在框架柱上设置砌体加强筋

    2011-12-20 07:41:01 