libingzhan 2011-12-20 11:24:20 | 河北省 其他专业 | 3182查看 11回答
住宅楼内电气系统调试试验怎样计算?
1.进入楼里面的主线只有两个过路箱。然后有4台物业配电箱(2用2备),电表箱若干、住宅室内配电箱、应急照明箱、地下人防应急照明箱、屋顶风机配电箱(有物业配电箱引来)、电梯机房配电箱(有物业配电箱引来)等怎样计算调试工程量。 2.如果进入主楼时有电业配电箱怎样计算工程量其他不变。问题补充:我不需要理论的回答,我想知道就此情况按照定额计算规则有多少调试的工程量,然后再说说这个数怎样算出来的,如:N个系统调试,从哪到哪算一次系统调试。OK?
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.进入楼里面的主线只有两个过路箱。然后有4台物业配电箱(2用2备),电表箱若干、住宅室内配电箱、应急照明箱、地下人防应急照明箱、屋顶风机配电箱(有物业配电箱引来)、电梯机房配电箱(有物业配电箱引来)等按二个系统计算调试工程量。 2.如果进入主楼时有电业配电箱同样按二个系统计算工程量。 系统调试是按系统图确定有几个系统。
2011-12-20 11:32:26
-
已采纳1、 可以计算由供配电室供电回路系统的系统调试费。 2、应急照明系统如果是属于双电源供电的时候,即称谓备用电源。实际进行备投实验调试的时候可以计算调试。
2011-12-20 11:36:21
-
已采纳一般是一栋楼计算一次电气调整试验,或按一个总配电箱计算一次.
2011-12-20 11:39:29
-
已采纳1.进入楼里面的主线只有两个过路箱。然后有4台物业配电箱(2用2备),电表箱若干、住宅室内配电箱、应急照明箱、地下人防应急照明箱、屋顶风机配电箱(有物业配电箱引来)、电梯机房配电箱(有物业配电箱引来)等怎样计算调试工程量。 2.如果进入主楼时有电业配电箱怎样计算工程量其他不变。 过路箱不应该不进行调试,一般是一个住户算一次送配电调试,有电机的(包括电梯)不需要套送配电调试,但要套电机调试。双电源互投套相应的调试定额子目; 也有的地方是按一台柜子一个送配电调试,其他配电箱不计送配电调试
2011-12-20 12:03:53
-
已采纳如果没有备用电源切换,不需要计算调试,仅供参考 一般是备用电源,如发电机,停电以后自动转换
2011-12-20 11:26:00
-
已采纳1)接地网调试 2)送配电系统调试 3)备用电源调试 4)事故照明切换调试
2011-12-20 13:37:34
-
已采纳系统调试的必要条件是配电设备有调试的内容才能计算调试费。一般的住宅楼照明配电箱内的设备在厂家已经进行了调试就不能计算系统调试。屋顶风机配电箱、电梯机房配电箱如果有配电箱设备调试可以计算两个系统调试;如果没有调试内容也不能计算系统调试。
2011-12-20 12:38:48
-
已采纳1)接地网调试 2)送配电系统调试
2011-12-20 14:13:44
-
已采纳你说的都是楼内用电系统的问题,与该楼供电变压器系统无关。那就可以按以下系统记取调试费用: 1.避雷系统; 2.接地系统: 3.风机调试; 4电梯调试; 5.其它的属于接线检查,按头计算。
2011-12-20 16:23:10
-
已采纳1.进入楼里面的主线只有两个过路箱。然后有4台物业配电箱(2用2备),电表箱若干、住宅室内配电箱、应急照明箱、地下人防应急照明箱、屋顶风机配电箱(有物业配电箱引来)、电梯机房配电箱(有物业配电箱引来)等怎样计算调试工程量。 2.如果进入主楼时有电业配电箱怎样计算工程量其他不变。 1.避雷系统; 2.接地系统: 3.风机调试; 4电梯调试;
2011-12-21 18:19:52
-
已采纳送配电装置系统试验调整分交流、直流以台计算。 不包括特殊保护装置的调试。 实际计算是指进入你所说的建筑后每一个有主断路器的配电箱的供配电装置调试,即从一个上级断路器到一级断路器,即为一个系统. 当断路器为六氟化硫断路器时,定额乘以系数1.3。 另外支持一下上面各位说的,其他的检查接线还是要另外单独计算的,还有就是事故照明双电源切换的也要单独再计算.
2011-12-21 21:13:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看