• 对于钢筋算量软件中定义参数化端柱时,若定义的是类似于其他图形中的截面比较复杂的类型,则墙体的竖向钢筋

    对于钢筋算量软件中定义参数化端柱时,若定义的是类似于其他图形中的截面比较复杂的类型,则墙体的竖向钢筋也是从端柱变s/2开始放吗?水平筋在端柱中是直接伸到对边吗?(端柱很长的)谢谢。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好,垂直筋起始我觉得始终应该是s/2,和端柱的形状无关。而水平筋深入端柱默认为伸至端部且大于Lae,但如果端柱过长,应该伸入一个锚固即可。这个在节点设置中可以进行选择。如下图。

    端柱

    2011-12-20 17:01:30 