zh****@126.com 2011-12-20 17:24:36 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1397查看 5回答
基础梁、地框梁、基础连梁
基础梁、基础连梁、地框梁在钢筋抽样软件中主要有什么区别?分别需要在那种情况下设置构件?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在软件中,个人认为基础连梁和地框梁并不是基础构件,基础连梁与地框梁的定义都是在“梁”构件里边的属性:类别“一栏定义的,配筋与楼层梁的形式差不多相同。。。基础梁在软件中与框架梁受力形式相反,所以配筋形式有本质的区别。。。值得一提的是,在软件中,基础梁在支座(独立基础、承台等)处的箍筋软件默认是贯通的。。。在图形算量中,基础梁是可以设置垫层的或者砖地模。。。当然影响的是砼与模板工程量 在11G里边现在取消了地框梁与基础连梁合并统称为基础连系梁。如果图纸中说”地框梁“一般是需要设计注明是否考虑抗震的。。。设计时考虑抗震那就应该按框架梁走。。。在03G里边,地框梁下面的基础短柱是全高加密的(有短柱的情况)现在在11G里边基础连系梁顶面到楼层柱的这段柱子是要加密的,基础连系梁下面的短柱是否加密需要设计说明。。。。如果没有基础连系梁,这段柱子(从基础顶面到楼层柱)还是需要全部加密。。。
2011-12-21 13:35:20
-
不类别的梁的锚固和搭接值不同。
2011-12-20 17:57:58
-
1)基础梁:是作为上部建筑的基础,将上部荷载传至地基,起到承重和抗弯功能。 一般是基础梁的基础结构中,无承台,上部有框架柱,箍筋在基础梁上(即使是柱位置)都是满布。 2)基础连梁:指连接独立基础、条形基础或桩基承台的梁,不承担由柱传来的荷载。 调节基础的不均匀沉降,可在上面布置砖墙,不做抗震要求。 多跨基础连梁以柱为支座,单跨基础连梁(若图纸未注明),以承台(或独立基础)为支座,06G101-6,P70。 3)地下框架梁:特点是±0.000以下,基础顶面以上,以框架柱为支座,见06G101-6,P68。 基础连梁和地下框架梁都是在框架梁中定义,更改类别操作 再结合如下图所示,非常清晰明了
2011-12-20 18:07:01
-
各自取的计算设置和节点设置也不一样,你可以看下。
2011-12-20 20:26:54
-
在软件中没有区别,只是各个构件的属性不一样,计算的模板面积会不一样。
2011-12-21 12:25:58