qxch1990 2011-12-20 19:47:01 | 广西壮族自治区 其他专业 | 2683查看 3回答
梁下部纵筋
03G101-1中,框架梁的下部纵筋是贯通的,但是我们工地的有一跨梁跨度太大了,有没有那么长的钢筋,需要用两根连接起来,请问框架梁下部纵筋的连接范围在哪里,图集上找不到
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳03G101-1中,框架梁的下部纵筋是贯通的,但是我们工地的有一跨梁跨度太大了,有没有那么长的钢筋,需要用两根连接起来,请问框架梁下部纵筋的连接范围在哪里,图集上找不到 一般做法是在支座内锚固 或者在支座跨度三分之一范围内进行搭接,此处受力小
2011-12-21 14:23:39
-
03G101-1中,框架梁的下部纵筋是贯通的,但是我们工地的有一跨梁跨度太大了,有没有那么长的钢筋,需要用两根连接起来,请问框架梁下部纵筋的连接范围在哪里,图集上找不到 有这样的规范的,在以前是规定在支座处1/4Ln的位置的 在11G101里面明确规定是1.5Ho,位置处搭接Hoa是梁高
2011-12-21 14:24:32
-
03G101-1中,框架梁的下部纵筋是贯通的,但是我们工地的有一跨梁跨度太大了,有没有那么长的钢筋,需要用两根连接起来,请问框架梁下部纵筋的连接范围在哪里,图集上找不到 在11G101--1第79页明确规定框架梁下部纵筋连接位置宜位于支座3分之1范围内。
2011-12-25 20:51:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看