• 独立基础梁配筋是不是和筏板基础梁的配筋是反向的

    图纸中标注独立基础梁配筋是和楼层框架梁的配筋受力方向是一样布置,而我在钢筋翻样软件中,独立基础画基础梁时,设为基础梁,受力方向却是和楼层框架梁的配筋受力方是向反的,请问该怎么设置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用框架梁布置,他的受力是和框架结构一样的

    2011-12-21 06:01:23 

  • 你好,连接独基和承台且顶标高不高于独基和承台的梁是基础连梁,配筋与框架梁相同,所以要用梁来定义,类别选择基础连梁

    2011-12-20 23:29:40 

  • 如果与楼层梁一致,那么你就要用楼层梁代替定义布置。

    2011-12-20 23:18:35 