29****@qq.com 2011-12-21 15:30:40 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1245查看 6回答
请问这个板的配筋应该在受力筋还是在负筋里面画啊?
请问这个板的配筋应该在受力筋还是在负筋,我底筋是在受力筋里面画的,但是面筋是在负筋里面画的可以吗?是不是都得在受力筋里面画?板的上层的钢筋在负筋里面画对计算结果有影响吗?我这个图里面的钢筋应该归类为面筋还是负筋?受力筋里面的面筋和负筋到底有什么区别?谢谢!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从你上传的图纸看是双层双向配筋,也就是说下层是X、Y方向的受力筋,上层是X、Y方向的面筋。所以你只在受力筋里边定义就可以了。“底筋是在受力筋里面画的”是正确的,“筋是在负筋里面画的”是不正确的。因为在负筋里边定义,软件会考虑分布筋,如果你在负筋定义的话“分布筋”一栏没清空的话,软件就会多算分布筋的钢筋量,也就是说钢筋会多。“我这个图里面的钢筋应该归类为面筋还是负筋?”应该是面筋。。。 “受力筋里面的面筋和负筋到底有什么区别”面筋一般是两个方向的,一般不可能只有一个水平方向或是只有一个垂直方向,但是负筋(包括跨办受力筋,我一般成为跨板负筋)一般情况是一个方向的,面筋与负筋的不同主要在1面筋不存在分布筋一说,负筋是有分布筋的2面筋的马蹬筋是根据在板属性里边输入的马蹬筋信息,负筋的马镫筋是采用板属性里边输入的马蹬筋的钢筋型号,但负筋的马蹬筋排数是在负筋的属性里边输入的。。。。当然你如果在板的属性里边没有输入相关的马镫信息,软件也不会计算马蹬筋,也就不存在我说的“2”了。。。
2011-12-21 17:02:02
-
用受力筋的面筋定义布置。
2011-12-21 15:36:11
-
如果是双层双向的钢筋就都得在受力筋里面画,定义受力筋时把默认底筋一栏的改为面筋就可以画了。 如果受力筋满足一定荷载就会选用负筋(这不是你操心的问题),这种情况你必须在负筋里画
2011-12-21 15:48:38
-
是双层双向受力筋。应该按照受力筋布置。看截图。
2011-12-21 15:50:52
-
双层双向的受力筋
2011-12-21 15:32:37
-
这个是受力筋,从板的上边一直布到下边,可以用单板布置。
2011-12-21 22:08:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看