lykisme 2011-12-21 16:47:39 | 黑龙江省 其他专业 | 1200查看 2回答
阀门的连接形式
我现在是在作空调水,但设计说明里没有标明各种阀门的连接方式,设计让我按常规来作,但这个常规是怎么做的呢? 1、连接风机盘管的阀门软接头之类的是丝接吗? 2、连接空调机组的阀门、电动两通阀之类的是丝接、焊接,还是法兰? 3、连接SF、XF的各种阀门是如何连接? 4、锅炉房内:连接锅炉的阀门是法兰吗?连接冷、热循环泵的阀门、仪表是法兰吗? 连接脱气罐、制冷机、的阀门如何连接,连接分、集水器的阀门是法兰吗?一般的分集水器的进出水口距地是多少呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我现在是在作空调水,但设计说明里没有标明各种阀门的连接方式,设计让我按常规来作,但这个常规是怎么做的呢? 1、连接风机盘管的阀门软接头之类的是丝接吗? 2、连接空调机组的阀门、电动两通阀之类的是丝接、焊接,还是法兰? 3、连接SF、XF的各种阀门是如何连接? 4、锅炉房内:连接锅炉的阀门是法兰吗?连接冷、热循环泵的阀门、仪表是法兰吗? 连接脱气罐、制冷机、的阀门如何连接,连接分、集水器的阀门是法兰吗?一般的分集水器的进出水口距地是多少呢? 回答:按常规,那只能按管径大小区分了。大于50的用法兰连接,小于的用丝接。
2011-12-22 08:39:29
-
1、是法兰连接; 其他是管径大于DN50的是法兰连接。小于等于DN50的是螺纹连接; 一般分集水器的进出水口距地是500mm。
2011-12-21 16:56:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看