• 阀门的连接形式

    我现在是在作空调水,但设计说明里没有标明各种阀门的连接方式,设计让我按常规来作,但这个常规是怎么做的呢? 1、连接风机盘管的阀门软接头之类的是丝接吗? 2、连接空调机组的阀门、电动两通阀之类的是丝接、焊接,还是法兰? 3、连接SF、XF的各种阀门是如何连接? 4、锅炉房内:连接锅炉的阀门是法兰吗?连接冷、热循环泵的阀门、仪表是法兰吗? 连接脱气罐、制冷机、的阀门如何连接,连接分、集水器的阀门是法兰吗?一般的分集水器的进出水口距地是多少呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我现在是在作空调水,但设计说明里没有标明各种阀门的连接方式,设计让我按常规来作,但这个常规是怎么做的呢? 1、连接风机盘管的阀门软接头之类的是丝接吗? 2、连接空调机组的阀门、电动两通阀之类的是丝接、焊接,还是法兰? 3、连接SF、XF的各种阀门是如何连接? 4、锅炉房内:连接锅炉的阀门是法兰吗?连接冷、热循环泵的阀门、仪表是法兰吗? 连接脱气罐、制冷机、的阀门如何连接,连接分、集水器的阀门是法兰吗?一般的分集水器的进出水口距地是多少呢? 回答:按常规,那只能按管径大小区分了。大于50的用法兰连接,小于的用丝接。

    2011-12-22 08:39:29 

  • 1、是法兰连接; 其他是管径大于DN50的是法兰连接。小于等于DN50的是螺纹连接; 一般分集水器的进出水口距地是500mm。

    2011-12-21 16:56:40 