• 暗柱搭接区箍筋加密问题

    结算时,拿到一份施工组织设计上说明,柱上16以上(不含16)钢筋为电渣压力焊连接接。这样的话绑扎区域就会很多,而且这份图纸中的墙柱大部分为14级16的纵筋。按照软件默认的计算方法在搭接区内的箍筋为纵筋直径的较小值,MIN(5D,100)加密,搭接区域为2.3Lae这样算法就会标准成2.9米高.箍筋就为33或39根,感觉非常的不可能,如果纵筋为14的加密间距就为70,有12的筋加密间距就为60。后来找到了08G101-11中说纵向受压钢筋搭接区域的范围加密为MIN(200,10d) (第9页),这种说法对么,谢谢老师给我指点
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 新版建筑工程施工(质量验收规范)汇编4-44页有规定,有受拉钢筋搭接区内的箍筋为纵筋直径的较小值,MIN(5D,100)加密,受压搭接区内的箍筋为纵筋直径的较小值,MIN(10D,200)加密,但是我个人觉得这个规定可以帮助规避梁纵筋搭接范围内箍筋加密问题,但是对于暗柱搭接区箍筋加密事实上这个问题存在多年,困扰了我们这些基层技术人员,我觉得很不合理,更不现实,缺乏可操作性,建议大家一起建议主管部门予以修改,这样算法就会避免“标准成2.9米层高.柱箍筋@200”最后算出来却是33根或更多箍筋的困扰,不合理的东西、没有可操作性的东西,只能是骗自己、强制骗别人。

    2013-06-21 07:33:47 

  • 可以查看11G101-1第73页,这是软件默认的来源。如果设计是这样设计的这得遵照图纸和图集的要求计算。如果是甲方可以要求设计单位改善一下设计。 回复:就是征得设计人员,在本工程中依据构件的受力情况,采取一个比较合适的,就是既能满足规范和图集要求,又能减少钢筋使用量。预算人员无法判断钢筋在构件什么位置完全受压和全受拉,或者都有。

    2011-12-21 21:28:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题