天涯 2011-12-21 22:04:06 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 829查看 4回答
暗柱与端柱钢筋的差别
暗柱与端柱钢筋的差别
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我曾经撤了很多资料,简单地说就是位置不同,规范没有明确说明,但是在软件操作时候,在边缘的不能被剪力墙完全包含住的一定是端柱,就算图纸上给的是暗柱,也是属性里面是端柱,不然钢筋量会差
2011-12-22 11:16:25
-
暗柱和端柱都是剪力墙的附属构件。没有剪力墙也就没有暗柱和端柱,不同的是端柱的属性同框架柱。
2011-12-21 22:11:46
-
简单说暗柱是剪力墙的加强带,剪力墙遇到暗柱是不考虑直锚和弯锚的,但是遇到端柱就考虑了。。。我大体注意了一下,暗柱的截面尺寸一般同墙厚,端柱在剪力墙的端部,截面尺寸要比墙大的多。。。在图集中剪力墙遇到暗柱是需要伸直对边进行弯折(新图集10D,旧图集15D),端柱要是满足lae就不需要进行弯折锚固,只要剪力墙的水平筋伸直端柱纵筋内侧即可。值得注意的是在抽钢筋的时候,如果暗柱与端柱尺寸都较大,若将端柱的暗柱里边定义,钢筋的量就多了。。。。
2011-12-22 08:46:26
-
他们的锚固值不同
2011-12-22 11:10:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看