• 老师您好 软件计算集水坑垫层模板时计算了集水坑垫层斜面的模板没计算底面的模板但实际工程中集水坑

    软件计算集水坑垫层模板时计算了集水坑垫层斜面的模板没计算底面的模板但实际工程中集水坑垫层是不是斜面也没有模板啊???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    集水坑垫层一般不用模板,只立边用砖胎模。

    2011-12-22 12:07:38 

  • 答:和底板整体施工的集水坑一般施工常规做法只有内侧做模板,外侧(斜面)不做的(用胎膜处理),而底面肯定是不做的。