• 剪力墙和梁的问题

    1.剪力墙和梁接触 分以墙和暗柱 软件默认的是暗柱 把它改为以墙 但下面剪力墙的边都有暗柱的情况下-还是按暗柱按锚固 是否正确 2..CAD识别LL如果把它识别连梁 侧面钢筋识别总默认有,如果把侧面筋去掉,剪力墙三维效果 如图 -像这种情况需要侧面钢筋吗 注(连接的两边都是暗柱没有剪力墙 难道连梁里面有水平筋)

    连梁

    面筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、剪力墙端都应该由暗柱的,连梁与案主接触就行了,框架梁需要到暗柱上的。

    2、连梁的侧面筋就是两边墙的水平筋通过,图纸上有特殊标注的按图示输入计算。

    2014-04-30 09:46:46 

  • 连梁必须要有水平筋的,剪力墙必须完全覆盖暗柱,建议你多看看11G101图集有关节点锚固的做法,2013版本可以设置梁以墙为支座,如果可以直接设置直锚的。当支座不够直锚时才改为弯猫

    2014-04-30 10:26:00 