• 接地干线套哪个子目

    关于河南08安装定额 1.图纸上是利用基础梁内两根不小于16主筋做为接地极,但是基础为筏板基础,双层双向钢筋为20,是否可以做为接地极?如何计算其工程量? 2.两根主筋做为接地极应该套哪个定额子目? 3.屋面上避雷网是直径10的镀锌圆钢,而且有夹子支架,该套哪些子目? 4.下引线为柱内两根大于16的主筋,但屋面上为四根14钢筋为下引线,该套哪个子目? 5.阳台顶栏板结构内钢筋与避雷带焊通,其部分该套哪些子目? 我是初学安装不懂避雷方面该套哪些子目,请各位高手给指点一下,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    关于河南08安装定额 1.图纸上是利用基础梁内两根不小于16主筋做为接地极,但是基础为筏板基础,双层双向钢筋为20,可以做为接地极,但不计算接地网工程量,应该计算一个接地网调试2-1083子目即可。如果为高层建筑,筏板基础下面有SBS沥青卷材防水层时,应该建议设计修改设计,在筏板基础四周设置接地极及接地母线,否则接地电阻可能不能满足设计要求的。 2.你的工程为筏板基础,没有基础梁,所以不存在基础梁内两根主筋做为接地极的,如果有必须是连续的基础梁,但不需要套子目计算的,同样套一个接地网调试子目即可。 3.屋面上避雷网是直径10的镀锌圆钢,而且有夹子支架,应该套2-943(避雷网安装 沿折板支架 敷设)子目计算即可。 4.下引线为柱内两根大于16的主筋,但屋面上为四根14钢筋为下引线,应该套2-949(避雷引下线敷设 利用建筑物 主筋引下)子目计算(一般为两根主筋),四根14主筋作为下引线可按比例调整 5.阳台顶栏板结构内钢筋与避雷带焊通,其部分该套2-903(接地跨接线安装 构架接地)子目计算。

    2011-12-22 17:00:46 

  • 1.图纸上是利用基础梁内两根不小于16主筋做为接地极,但是基础为筏板基础,双层双向钢筋为20,可以做为接地极, 计算长度. 2.两根主筋做为接地极应该套哪个定额子目?---套接地母线子目 3.屋面上避雷网是直径10的镀锌圆钢,而且有夹子支架,该套避雷网子目 4.下引线为柱内两根大于16的主筋,但屋面上为四根14钢筋为下引线,该套引下线子目,换算主材. 5.阳台顶栏板结构内钢筋与避雷带焊通,其部分该套接地体焊接子目

    2011-12-22 16:44:44 

  • 1.图纸上是利用基础梁内两根不小于16主筋做为接地极,但是基础为筏板基础,双层双向钢筋为20,是否可以做为接地极?是可以作为你所说的接地极(这地方说法有点毛病不应叫接地极应叫避雷引下线)。应该套避雷引下线敷设 利用建筑物 主筋引下的子目计算(一般为两根主筋)但不计算主材。 3.屋面上避雷网是直径10的镀锌圆钢,而且有夹子支架,应该套避雷网安装 沿折板支架 敷设子目计算即可。 4.下引线为柱内两根大于16的主筋,但屋面上为四根14钢筋为下引线,应该套避雷引下线敷设 利用建筑物 主筋引下的子目计算(一般为两根主筋)(不计算主材);4根14钢筋作为下引线套用避雷引下线敷设子目(计算主材)。 5.阳台顶栏板结构内钢筋与避雷带焊通,应该套避雷引下线敷设 利用建筑物 主筋引下的子目计算或套用接地跨接线安装 构架接地子目计算,要看设计说明及具体做法。

    2011-12-23 10:25:00 

  • 同意一楼说法

    2011-12-24 12:34:31 

  • 关于河南08安装定额 1.图纸上是利用基础梁内两根不小于16主筋做为接地极,但是基础为筏板基础,双层双向钢筋为20,是否可以做为接地极?如何计算其工程量? 回答:1. 可以作为接地极。按已经确定的接地极钢筋长度的焊接点的数量计算工程量; 2.两根主筋做为接地极应该套哪个定额子目? 回答:去焊接子目定额: 3.屋面上避雷网是直径10的镀锌圆钢,而且有夹子支架,该套哪些子目? 回答:计算钢筋制作费,安装费,与母线焊接费(取焊点的数量) 4.下引线为柱内两根大于16的主筋,但屋面上为四根14钢筋为下引线,该套哪个子 目? 回答:把确认的两条钢筋焊点计算; 5.阳台顶栏板结构内钢筋与避雷带焊通,其部分该套哪些子目? 回答:计算焊点。

    2011-12-25 22:07:18 