• 基础梁附加箍筋的问题

    基础梁附加箍筋的问题.我在计算设置中设置了基础次梁两侧共增加的箍筋根数设置了12就是每边加6根(图纸要求),可是汇总计算后查看编辑钢筋根本没有增加.这是为什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 画上基础梁,,再点原位标注,在下面的表格里输入加密箍筋.

    2011-12-23 10:47:54 

  • 这也要看你是在哪增设,原位标注上设置,那么汇总计算后,你也可以在编辑钢筋中就看到了。 “是在工程设置中计算设置,设置的,有什么好的方法可以正确的设置”你到底是在哪设计,基础梁是在“原位标注”中输入的。

    基础次梁

    2011-12-23 10:44:13 

  • 基础梁的附加箍筋,在该基础梁的原位标注平法表格中进行设置。这软件都能计算出来的饿,在工程设置的计算设置里设置使统一的,有些梁根本不需要附加箍筋,如果在计算设置中设置,那么就得输入次梁宽度了,这是才能看到附加箍筋。

    2011-12-23 12:07:34 