xycml888 2011-12-23 11:36:26 | 河南省 其他专业 | 1916查看 1回答
安装工程中的消防自动报警2000点以上如何计算调试
小区自动自动报警总点数为6700点,记取系统调试的话该如何套定额呢? 河南08定额中只有2000点以下的子目,这块如何处理更合适? 另外如果是按一个系统计算自动报警调试的话,是不是就不用考虑单栋楼(小区消防控制室在其中一个标段,小区总共分了2个标段)的调试费了?这点有点搞不懂。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以套2000点以下的然后乘以系数,如果按照一个系统考虑了,分系统就不应考虑了,如果再记取就重复了
2011-12-23 11:39:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看