• 老师:室外排水用钢筋混凝土管DN300的砖砌检查井,按什么计算?

    老师:室外排水用钢筋混凝土管DN300的砖砌检查井,是分别按立方米计算砼垫层、砌砖及内壁抹灰平米数还是按座计算?如果按市政定额计算其管径最小是DN500,按座计算的话,,不适用DN300的?请老师能详细解答一下。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    老师:室外排水用钢筋混凝土管DN300的砖砌检查井,是分别按立方米计算砼垫层、砌砖及内壁抹灰平米数还是按座计算?如果按市政定额计算其管径最小是DN500,按座计算的话,,不适用DN300的?请老师能详细解答一下。 回答:室外管道工程钢筋混凝土管在DN400以内执行建筑工程里的室外管道工程(见计算规则)。 分别按立方米计算砼垫层、砌砖及内壁抹灰平米数。 附: 二.无缝钢管管外径≤159mm,铸铁管公称直径≤250mm,其它钢管公称直径≤150mm及混凝土管管径≤400mm的室外管道,按设计要求分别执行第一册《建筑工程》或第五册《给排水、采暖、燃气工程》定额。

    2011-12-23 15:07:53 

  • 室外排水用钢筋混凝土管DN300的砖砌检查井,按什么计算 一般是参套市政相关子目,不过如果相差悬殊就应该单独逐项计算、套价。 我认为是的。

    2011-12-23 14:31:25 

  • 这要看合同规定是按市政定额还是土建定额,如果市政定额的话应该按做记取,如果是土建定额的应该分别计算工程量分别套取相应的定额

    2011-12-23 14:32:53 