• 关于避雷引下线套定额的问题

    预算中,如果柱子钢筋是电渣压力焊焊接的,就不能套用避雷引下线了吗?但是做预算之前具体不知道实际工程中是不是电渣压力焊的,而且如果套用了费用挺大的。 补充问题:1、通常现在的工程搏柱筋都是用电渣压力焊的,对于呢部分做防雷的不用做(也就是引下线),所以不知道还应不应该套用“利用柱子钢筋做引下线”的定额项目,因为套用了的话价格显示起来分摊也比较大的;如果拿去招标就········ 2、明装避雷带带支架的那种,我知道广东2010定额入边有"沿折板支架"和“沿混凝土块敷设”这两个定额项目;"沿折板支架"就18元/米左右,而“沿混凝土块敷设”就6.3元/米左右,不知道经验的高手,女儿墙上的带支架的是套哪种呢?或者这样说吧!沿折板支架"具体折板是什么意思?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、利用建筑物柱钢筋的避雷引下线,无论土建施工时的钢筋采用什么连接焊接方式,都是应该按照定额规定进行工程量延长米据实计算的。 2、女儿墙上的明装避雷带敷设应该套‘沿折板支架敷设’的定额子目。所谓折板就是指在条形或者窄形建筑物上采用扁钢或者圆钢作为避雷带的支撑支架进行安装焊接敷设的意思。该定额子目内辅材表中列有‘镀锌扁钢支架’且含量比较大即可说明。 3、而‘沿混凝土块敷设’时的子目,主要是适用建筑物屋面敷设。需要套项‘混凝土块制作’子目之后,再在混凝土块上敷设避雷网带即再套此子目了。 可以那样理解。至于说到女儿墙上钻孔设置支架,是属于没有及时配合土建施工时预留预埋所致造成的,正常情况下应该是在土建进行女儿墙施工时同期配合完成的工作。

    2011-12-24 10:29:29 

  • 1.利用柱了钢筋做成引下线按规定计算.(不管是电渣焊,因定额是综合考虑) 2.套沿折板支架.

    2011-12-23 17:09:58 

  • 1.利用主筋引下线肯定按延长米根据楼主体高度往下引 ,引完还有焊接点。 2.而“沿混凝土块敷设”就6.3元/米左右,其实是12的圆钢 价钱按照各地方钢材用t根据理论重量换算成m。

    2011-12-24 10:58:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!