• CAD导入GQI

    电气图纸:屋面机房为左右对称的,CAD图纸中该层左侧显示的是电气,右侧显示的是弱电,该部分是不是只能采用先软件计算左侧或右侧,然后手工乘以2吗?还有标准层,一个ALE箱管理了四层的应急照明,如何只用软件计算还是先软件算一个箱的各层回路再乘以层数?第三个问题:绘制了配电井内的竖向桥架后,不管怎样都无法选中,不知道是怎么回事?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一个问题 计算好一个单元以后,可以选择镜像尽享操作 但是 弱电和电气在软件中分别是两个专业 最好分专业计算 不要混在一起 第二个问题 有标准层,建立标准层时候在楼层设置中填写相同楼层数 此时,在标准层识别完直接汇总即可 第三个问题 竖向桥架一般都是底标高在底层 你在【工具】导航下有一个【选项】,在选项中勾选显示跨层图元和编辑跨曾图元即可! 希望能解决你的问题 有疑问可以和我联系

    2011-12-25 10:35:55 

  • 1、我认为你还是分别导入的比较好,因为你要是电气跟弱电一起导入一起识别,如果线的型号一致的就会合并计算到一起的,无法分别看出强电,弱电的工程量。 2、如果每层的应急照明回路及线型号全部一致的话,你可以先画一层的照明,汇总照明工程量的再*4,最后不要忘记计算在垂直方向的工程量。 3、无法选中?那你重新关闭软件再试试,最好截个图上来,不行的话就问广联达客服吧。

    2011-12-24 09:30:10 

  • 这个可利用导入一半再镜像可以了

    2011-12-24 09:25:21 

  • 这个你说的方法也可以,但是最好使用镜像的功能,把图做出来这样更直观,更好分析。

    2011-12-24 09:28:49 

  • 这个可以用软件的镜像功能,如果不会就看看视频吧。

    2011-12-24 12:31:46 