风 2011-12-24 14:21:05 | 重庆市 其他专业 | 3755查看 3回答
填充墙构造柱钢筋搭接长度是多少?(非抗震)
请教一下:填充墙构造柱钢筋搭接长度是多少?非抗震的,依据是哪本图集,谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
填充墙构造柱钢筋搭接长度是见03G101-1第33~34页;11G101-1第53~55页;
2011-12-24 23:34:24
-
05j701,看这个西南图集最少50 cm
2011-12-25 15:58:08
-
可以参考06SG614—1第25页的做法,图集名是《砌体填充墙结构构造》是国标图集,设计没注明做法的,你就可以参考这个做法。那里明确规定搭接是600,预留柱钢筋锚入梁和板内是500。随着说明一下,无论框架结构还是剪力墙结构的填充墙里的构造柱都是非抗震的。
2011-12-28 21:48:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看