• 关于防雷预算中定格套用问题分析见解

    1、对于钢架钢柱作为防雷引下线的厂房建筑物,套用定额“避雷引下线敷设 利用金属构件引下”,引下线主材删除; 2、对于钢架屋面的建筑物按要求做避雷网格的,避雷网格套用“接地母线敷设 户内接地母线敷设”定额子目,加相应的主材费用; 3、设计要求在电竖井内垂直敷设40*4镀锌扁钢作电气接地用,此项套用“接地母线敷设 户内接地母线敷设”定额子目,加相应的主材费用; 4、无论是利用建筑物柱内钢筋作引下线还是在建筑物外墙外引镀锌圆钢等作为防雷引下线的,其电阻检测点套用“断接卡子制作、安装”定额子目; 5、对于LEB 卫生间等电位端子板(箱),套用“楼层接线箱”定额,加相应主材费用; 对于此套用方法可以不?是不是这样的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、正确 2、套避雷网定额 3、4、5、正确 避雷网是属于避雷的, 接地母线属于接地装置,你搜索避雷网应该能搜索出来相关子目的 各地子目不一样,你可以将各个子目说出来看看 避雷网格一般套避雷网沿混凝土砌块敷设的定额

    2011-12-25 08:24:08 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题