• 柱箍筋的加密与不加密

    我3M高的楼层,加密区是100不加密区是200 ,广联达计算出来有38根箍筋。我检查了设置没问题、到底是什么原因
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果你是首层,有三个加密范围,一个是首层地面的1/3Hn,500,Hc取大值,二是梁的范围内要加密,三是梁下1/6Hn,500,Hc取大值, 如果是非首层,也是三个加密范围,但是露面这里是1/6Hn,500,Hc取大值,其他的都一样

    2011-12-31 14:46:28 

  • 我3M高的楼层,加密区是100不加密区是200 ,广联达计算出来有38根箍筋。我检查了设置没问题、到底是什么原因 你需要注意一下,截图:是六分之Hn

    加密区

    2011-12-25 13:18:23 

  • 你看看是不是首层是这样算的,但二层就不是了。因为软件首层和基础层是一起计算的。

    2011-12-25 13:31:49 