• 黑龙江电气定额成套配电箱进出线的盘柜配线问题

    成套配电箱的进出线到底是否可以套盘柜配线这项,其中我自己认为不应该套,而且发现此项如下问题 1.我在网上查了很久,发现北京上海和全国通用安装定额解释中的定额说明中,很明确成套配电箱的进出线不可以套这项。 2.黑龙江电气2010新定额说明中,(比2000年定额说明)加了这句话“盘柜配线适用于现场制作箱体或非标供货箱体的电器元件之间配线及配电箱进出线的配线;也适用于成套配电箱进出线的配线”这新加这句的意思就是说成套配电箱进出线,应该套盘柜配线了吗。 3.如果第二条解释成立的话,我在研究定额时候发现有如下问题。 (1)盘柜配线此项的工作内容为:放线、下料、包绝缘带等工作。 (2)我们知道配电箱进出线在导线直径大于10平方时候,就要套另外一项定额叫压铜接线端子,此项定额工作内容为:削线头、套绝缘管、包缠绝缘带等。 大家发现没有,其中包绝缘带是完全重复的工作内容,而且辅材也大多数重复,比如汽油,黑胶布等,那么怎么解释这个问题。 4.而且成套配电箱安装定额的工作内容中,有一次接线这个工作内容,请问,这里面的一次接线是什么意思,指的是哪的接线。 5.成套配电箱安装中,辅助材料有BV导线,请问这导线是用在哪里呢。 请教高人,感谢感谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.成套配电箱的进出线不可以套这项。 2.不应该套盘柜配线了。 3.第二条解释成立的。 4.指的成套配电箱接线。 5.成套配电箱辅助材料BV导线是接线用。