ABC200812 2011-12-26 10:25:17 | 广东省 其他专业 | 664查看 1回答
定额答疑谢谢
你好,在执行广东06定额时 1、利用圈梁钢筋做均压环时,圈梁接头搭接处及圈梁转弯搭接处,是否应该记取跨接线2、防雷引下线是计算至承台顶还是承台底? 3、穿楼板采用钢套管时,是采用穿楼板塑料套管子目还是穿楼板翼环套管(扣除翼环材料),或者是其他相似子目? 4、以上问题因为结算时争议比较大,麻烦专家解答下,最好有官方的依据,谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、利用圈梁钢筋做均压环时,圈梁接头搭接处及圈梁转弯搭接处,是否应该记取跨接线,不能计取2、防雷引下线是计算至承台顶还是承台底?是的承台底 3、穿楼板采用钢套管时,是采用穿楼板塑料套管子目还是穿楼板翼环套管(扣除翼环材料),或者是其他相似子目?有防水要求的穿楼板翼环套管,没防水要求的可套穿楼板塑料套管,已经包含在均压环的子目内,可以按设计详图计算
2011-12-26 10:30:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看