• 地下一层现浇板的分布筋问题

    有地下室的工程,我在地下一层的现浇板上输入了分布筋的钢筋信息,汇总计算后,在编辑钢筋中没有分布筋的信息,这是为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    分布筋是在负筋中显示的。

    2011-12-26 10:34:43 

  • 分布筋和相同直径的钢筋合并了 不单独体现 如果要单独体现出分布筋来 可以将分布筋编号为D 前提是图纸中没有D这个样式的钢筋 D表示是新三级钢,如D8@200,2d25

    2011-12-26 11:04:08 

  • 地下一层的现浇板钢筋如果是双层双向钢筋就不需要配置分布筋了。一般地下室的现浇板钢筋基本都是双层双向的。

    2011-12-26 10:37:00 

  • 你看看设置的分板筋上面要不要,不需要软件就不识别,就没有钢筋了

    2011-12-26 11:24:20 

  • 你那层有没有布置面筋,如果有就是: 因为分布筋在板上部,是为了让力更均匀的分布到受力筋上面。所以布置了面筋就不需要再布置分布筋了。在软件里面布置了双层双向的钢筋,软件会自动考虑不计算分布筋。