赤子天涯 2011-12-26 10:54:26 | 山东省 其他专业 | 3118查看 3回答
工业管道超高费(山东定额)
1.定额中:当施工操作高度超过20m时,其超过部分的定额人工和机械乘以系数1.30。 2.定额解释中:工业管道操作高度的起算点是指工作物操作基准面的高度。 3.关于超高系数:超高系数是指安装无设计高度离操作地面的垂直距离,有楼层的按楼地面计,无楼层的按设计地坪计。 问:计算超高系数时,定额解释是不扣除起算点以下部分,而1中是超过部分人工机械乘以1.30.按哪一个2? 关于2中工作物操作基准面是指什么?是按设计地坪还是楼层?如果管道下面的平台高25米,而管子设计高度是30米,此管子离楼层高度只有5米,离设计地坪有30米,是否计超高费? 问题比较麻烦,先谢各位专家!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.定额中:当施工操作高度超过20m时,其超过部分的定额人工和机械乘以系数1.30。 2.定额解释中:工业管道操作高度的起算点是指工作物操作基准面的高度。 3.关于超高系数:超高系数是指安装无设计高度离操作地面的垂直距离,有楼层的按楼地面计,无楼层的按设计地坪计。 问:计算超高系数时,定额解释是不扣除起算点以下部分,而1中是超过部分人工机械乘以1.30.而不是按2的。 关于2中工作物操作基准面不是按设计地坪而是楼层的,如果管道下面的平台高25米,而管子设计高度是30米,此管子离楼层高度只有5米,离设计地坪有30米,是不计超高费的。
2011-12-26 12:58:10
-
计算超高系数时,定额解释是不扣除起算点以下部分,---这只是针对高度而言;应1是超过部分人工机械乘以1.30. 关于2中工作物操作基准面是指什么?是安装的操作高度, 如果管道下面的平台高25米,而管子设计高度是30米,此管子离楼层高度只有5米,离设计地坪有30米,不计超高费.
2011-12-26 13:58:50
-
同意一楼回答
2011-12-27 12:06:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看